粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺: ; J: [ ^2 t6 i' l
流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验
6 k% G4 N( q4 t8 M1.粘贴面处理 ( W P/ e; a: i- a# ]
1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 6 C% o. |7 P: \1 \9 }# S" K3 a
2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 1 |$ A+ K! W0 Q, P7 R. T
3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。
: ~9 w% Q; y. C( l. z! y3 m2.加压固定及卸荷系统准备
3 B f: } t+ P- I 1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
5 B! E3 [ C' S) i 2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 ) b% C4 D9 d# E0 ^) ?$ I
3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。; h m6 J- d8 |, a
. e1 C2 y: W) ?) { K: F3.粘钢胶配制
4 C* I9 `- p3 D2 y9 X5 p- ^1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。 " p- b6 k8 a6 C0 b
2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
- ?: w/ Z! C, _, [' _
% \# T) v. G( c5 V' J4.涂胶和粘贴
) ?0 l2 w- g0 B; R3 ~1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
5 K+ `( O) f' ^2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。 # O' G* n% R- d* j! u; T. ^; P- k
- s8 s' k2 J9 H' V" D5.固化、卸加压固定系统
! B! F9 Z8 r% @ O% B( G1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。
1 v" Y9 _8 E8 h6 n- D# Z/ S7 d% ]- C" O4 Y; k
6.检验 8 Y5 Y, l) D2 @3 H) S- i
1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。 8 P) I8 Y1 }$ T5 I4 c" v( W, P
2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |